EVA的最大毛病是规格太低,而且产品是攒出来的。
1、EVA4000系列只支持56块硬盘,EVA6000只支持112块硬盘。而一般的中低端存储,都能够支持到120块硬盘以上。
2、EVA产品,前端FC是4Gb接口,但是后端的FC通道协议采 因此其性能也一般。
3、HP EVA系列不支持iSCSI连接,其宣传的IP接口,实际上是用Proliant服务器来实现的。
HP的最大优势,就是做渠道的能力非常强。做HP产品(包括服务器、PC、打印机等等)的代理商数量特别多,销售的渠道覆盖比较好。...
规格低就是指标低,可指标能真正的满足各种用户的需求吗?好比leo2008兄弟手机有几十种功能,你每天会把这些功能都用一遍?要说攒的,这太可笑了,leo2008兄不妨把DIY攒EVA的办法公布出来,大家动手攒,起码国内就没有死老美的存储市场了,leo2008兄要是敝帚自珍可有 误国 的嫌疑哦。

1.同类产品是能支持比EVA更多的磁盘,可有哪个用户配满过?假如他把自己盘阵配满后会是什么结果,这不用多说吧。EVA很不同,国内都有很多用户把他们的EVA配满了,允许leo2008兄说攒就是指这个吧。
2.性能不是光靠单端口的标准体现的,EVA在满配时的表现就是证明,别忘了同样性能时EVA的CACHE只有同类产品一半。
3.什么华3呀,Eqlogic做的都是ISCSI盘阵,我们把它的ISCSI端口拔掉会发现,它什么都不支持啦,按leo2008兄弟说法恐怕是攒都攒的不带劲了,干脆我们再连个啥服务器或者网络设备上去,好像怎么连它也不支持FC呀,leo2008兄会不会对大家说没攒好回去再攒2下?
千万别拿ISCSI说事了,几个千兆的端口写上百TB的空间(leo2008兄特别喜欢大容量哦,EVA也能达到),我想大家看了都会说:你这个电暖器不错呀。

leo2008兄,有个很严肃的问题,EVA不仅能通过PL服务器做ISCSI,至少还有2种办法来实现。

HP最大的优势。。。。 这个题目好大哦,IBM都不敢乱说,俺就不说了。
落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色

TOP

引用:
原帖由 stephan 于 2005-7-21 12:35 发表


7+1读性能比3+1好,这不是“和尚头顶上的虱子”嘛,地球人都知道,有什么好奇怪的。

至于你说的第二个问题,其实根本不能称之为问题。我来举例说明吧:

用户有两台磁盘阵列,分别是一个传统阵列和一个EVA,都是20块盘,应用跑的都一样,比如说,都是4个应用,我们假设Cache全都不命中,都读磁盘。

传统阵列划了4个磁盘组,假设都是RAID5 4+1,EVA只划一个磁盘组,vRAID5。

假设每个请求在RAID5 4+1情况下耗时4秒钟,那由于EVA是20个磁盘同时读,所以耗时是0.8秒。(都不考虑磁头的寻道时间,那样情况太复杂)。我们就算传统阵列是4个应用一起读完的,那它耗时4秒(实际上根本不可能,因为控制器只有一对,总线只有一对,就算磁盘读完了,数据到了总线上一样要等,所以其实它耗时远不止4秒),而EVA的情况,就如许仙所说,每次只能读一个应用,那也就是0.8*4=3.2秒,还是比传统阵列性能高20%。这个道理很简单,就好像我们小时候做四则运算的时候,不管你是先做括号里的加减法,还是把它去括号先做乘除法,结果总是一样的。所以,快的磁盘阵列总是快,慢的总是慢,应用是多是少,没什么关系的。别忘了我还忽略了传统阵列的总线占用时间,所以所谓的传统阵列可以多个应用一起共享,根本就不可能。宏观上看是共享了,从每个微观的时间点看,还是一个应用独占的。除非哪一天EMC把CX磁盘阵列的后端控制器和磁盘接口之间做成DWDM的,那我倒真是佩服它了!
仔细看了一下stephan's假设,不如用代数的方法假设每个请求在RAID5 4+1情况下耗时x秒钟,共有y个应用Cache全都不命中,都读磁盘。则4组Raid5 4+1所需时间是x秒钟,EVA20块盘同时读取所需时间是y*x/5,想要证明x>y*x/5,最简单的不等式运算,得出y<5。
那么答案出来了,EVA响应快原来是有条件的,就是不能超过4个应用(stephan巧妙地利用了这个边际条件)……应用越多,EVA越撑不住面子,最好只连一个应用,EVA响应最快。