引用:
原帖由 jerrybrother 于 2006-9-7 10:37 发表
能上传完整文档吗或给个链接?我看了从HDS网站上下的9900,没看到有这种说法。
你看到的9900V和9900的文档是没有错,当时是只能支持电池模式
最新的HDS下一代USP都可以支持电池模式和主动关机模式了(即cache stage模式)。
另外9900/9900v/USP而且还支持一种是可编程模式,即提供外部警告接口,当外接电源发现没有电了存储阵列会主动shutdown,destage缓存中所有未提交的数据到物理磁盘。在蛇口的招商局容灾项目中有个机房的9970V就是采用外接编程技术(2条E1线路,2台9970V),当外部UPS发现市电停止,会主动报警给HDS 9970V,然后阵列自动shutdown。
以上三种技术各有所长,但实际情况是一般购买了HDS这种企业级高端阵列USP/NSC/99的用户,都有钱买UPS,专用的UPS其实比所谓阵列里面带的小UPS要稳定可靠得多,功能也强得不知道多少倍(这个可以具体问卖UPS的产家),我记得曾经有用户抱怨过EMC阵列里面的UPS也只有一个,是一个单点故障,因此在实际安装维护过程种,还是推荐电池模式,这也是HDS/IBM/HP等公司的一致性选择。
特别是对于虚拟存储技术来,存储阵列不关只是一个存储,本身还可以连接其他外接存储设备,更应该采用电池技术而不是主动关机模式了
最后补充一句,随着磁盘阵列越来越大,EMC最新的DMX-3也开始采用电池技术了,放弃了以前的DMX1/2已经8000系列主动关机模式(这种主动关机技术不能承受两次连续停电,因为阵列内置的UPS的功率太小,只能勉强支撑一次停机过程然后要充电几十个小时,今年在浙江联通就是因为机房2次频繁停电导致EMC高端阵列数据丢失)。 只是CX还保持了这种主动关机技术罢了。
[
本帖最后由 林肯 于 2006-9-7 11:51 编辑 ]