发新话题
打印

是不是只有EMC有Cache destage的功能?为什么其它厂商不提供?

引用:
原帖由 jerrybrother 于 2006-9-6 13:21 发表

这位朋友理解反了吧,我是说EMC可以把缓存数据搬到硬盘,不是象其他厂商那样留在缓存里。
兄弟,恐怕是你理解反了,我说的这个产品既可以选择destage到硬盘上,也可以留在cache里面。但推荐后者.

TOP

可能是用destage功能,需要很大功率的UPS电池。而用cache保存,只需要一块小小的电池,比较节约成本。

TOP

引用:
原帖由 xylonhong 于 2006-9-6 22:17 发表
只需要一块小小的电池...
这电池可要支持48小时呢...一组就20kg,应该叫你去换得,呵呵

TOP

上次EMC还在吹他的这个技术,说来电的时候自动把原来写在硬盘上的临时数据在漏到缓存当中!~

数据到底是放在缓存里面好,还是放在硬盘上面好,到现在也没有个结论啊?hehe ??

TOP

我没觉得这个技术有什么优势。

1、如果机房几十个小时还没有电力供应,那么是这个机房基础设施的问题,就靠盘阵的能力,那么这才是舍本逐末;
2、firewire800 说的“自动把原来写在硬盘上的临时数据在漏到缓存当中”,没记错的话,这个是必须的,因为断电时cx是把cache数据写到前几块硬盘里,所以必须放回到cache中才能保证数据的一致性。
3、其实这个功能不是什么新的功能,让人不禁想起了M$的休眠;
4、EMC的前5块硬盘是最忙的,也是损耗最大的,因此放到这几块硬盘里更让人怀疑系统的安全性;
5、从机制上说,如果EMC采用其他厂商的技术方式,那么要求电池的供电能力更高,所以实现起来成本不好,不得已为之;

根本上说,不存在哪种技术更好,EMC只是把一个不得已使用的技术说成优势,完全市场化的语言。所以这个技术上的差别不能说明什么

TOP

引用:
原帖由 thresh_freeman 于 2006-9-6 02:44 发表
<br />

这个不是什么了不起的功能.  Hitachi/HP/SUN的产品也有这个功能的,但也可以选择存在cache里面.
如果这种说法是真的,我还是第一次听说,看过不少HDS的中高端产品资料,从没见过提过类似功能,不会是不屑于一提吧。所以深表怀疑。
希望有人能提供官方的说法证明这种观点,否则怎能让人相信?用户也不会相信啊?

TOP

引用:
原帖由 jerrybrother 于 2006-9-7 08:56 发表

如果这种说法是真的,我还是第一次听说,看过不少HDS的中高端产品资料,从没见过提过类似功能,不会是不屑于一提吧。所以深表怀疑。
希望有人能提供官方的说法证明这种观点,否则怎能让人相信?用户也不会相信 ...
在manual里面:

Power Lost Mode ------------- Define the operation during the power supply shut down.
• Memory Backup Mode: Change to the Memory Backup Mode.
• Destage Mode: Change to the Destage Mode.

但缺省都是Memory Backup Mode.

TOP

其实,从安全角度上讲的话,问题是很严重的,emc讲的,前5块硬盘由于是系统所在,所以不建议跟其他的磁盘做成一组raid,并且不建议用在关键性应用上,以为emc讲前5块磁盘只是为系统等非关键业务准备,这5块磁盘的性能相比其他的磁盘,性能相对较差,如果真是这样的话,那emc的这种cache存储方式,就非常值得怀疑了。不知道真实环境是不是这样,希望emc的dx出来说说哦。

TOP

引用:
原帖由 thresh_freeman 于 2006-9-7 01:34 发表


在manual里面:

Power Lost Mode ------------- Define the operation during the power supply shut down.
• Memory Backup Mode: Change to the Memory Backup Mode.
• Destage Mode: Cha ...
能上传完整文档吗或给个链接?我看了从HDS网站上下的9900,没看到有这种说法。

TOP

引用:
原帖由 jerrybrother 于 2006-9-7 10:37 发表


能上传完整文档吗或给个链接?我看了从HDS网站上下的9900,没看到有这种说法。
你看到的9900V和9900的文档是没有错,当时是只能支持电池模式
最新的HDS下一代USP都可以支持电池模式和主动关机模式了(即cache stage模式)。
另外9900/9900v/USP而且还支持一种是可编程模式,即提供外部警告接口,当外接电源发现没有电了存储阵列会主动shutdown,destage缓存中所有未提交的数据到物理磁盘。在蛇口的招商局容灾项目中有个机房的9970V就是采用外接编程技术(2条E1线路,2台9970V),当外部UPS发现市电停止,会主动报警给HDS 9970V,然后阵列自动shutdown。
以上三种技术各有所长,但实际情况是一般购买了HDS这种企业级高端阵列USP/NSC/99的用户,都有钱买UPS,专用的UPS其实比所谓阵列里面带的小UPS要稳定可靠得多,功能也强得不知道多少倍(这个可以具体问卖UPS的产家),我记得曾经有用户抱怨过EMC阵列里面的UPS也只有一个,是一个单点故障,因此在实际安装维护过程种,还是推荐电池模式,这也是HDS/IBM/HP等公司的一致性选择。
特别是对于虚拟存储技术来,存储阵列不关只是一个存储,本身还可以连接其他外接存储设备,更应该采用电池技术而不是主动关机模式了

最后补充一句,随着磁盘阵列越来越大,EMC最新的DMX-3也开始采用电池技术了,放弃了以前的DMX1/2已经8000系列主动关机模式(这种主动关机技术不能承受两次连续停电,因为阵列内置的UPS的功率太小,只能勉强支撑一次停机过程然后要充电几十个小时,今年在浙江联通就是因为机房2次频繁停电导致EMC高端阵列数据丢失)。 只是CX还保持了这种主动关机技术罢了。

[ 本帖最后由 林肯 于 2006-9-7 11:51 编辑 ]
我自豪,因为我是中国人
实话实说,诚实是美....

TOP