引用:
原帖由 xiaott 于 2006-9-11 00:39 发表
这个图片说明HDS模块化产品可以支持两种模式:Memory Backup Mode和Destage Mode,而且Destage Mode一定是需要外置UPS给信号表明市电掉电,然后再过设置的时间(为了防止市电抖动)以后Destage,关机。
你的看法是错误的. 实际上, 这个产品支持3种方式:
Power Lost Mode ------------- Define the operation during the power supply shut down.
• Memory Backup Mode: Change to the Memory Backup Mode.
• Destage Mode: Change to the Destage Mode.
• External UPS: Define the external UPS.