EMC CX3-40风扇故障期间导致磁盘IO读写大幅度下降

EMC CX3-40风扇故障期间导致磁盘IO读写大幅度下降

请教1下大家,前一段我们的EMC CX3-40存储坏了一个风扇(一共4个),在故障期间值班人员告知:在存储上的同一个文件系统内压缩和传输文件速度大幅度下降,原来2分钟能传30G的东西,现在连3G都传不完.
后来风扇换完速度就正常了,来换风扇的硬件工程师也说自己不清楚,不知道大家有没有碰到这种情况?

TOP

找emc工程师支持,打电话发邮件,一遍遍的发,直到回答出结果为止。
敝人博客
《大话存储》购买:当当,互动,淘宝,卓越,自行搜索。

TOP

风扇坏了不至于把write cache给禁用了吧,那也太搞笑了

TOP

一般来说,服务器里面,风扇平时都工作在不太高的负荷。如果有风扇挂了,冗余的那个会全速运行,保证系统散热。CX3-40要是出这个问题,可能是散热设计冗余度不够,造成CPU过热降速,以至于整个存储降速

[ 本帖最后由 klin121628 于 2008-8-27 15:39 编辑 ]
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

现在我问过的EMC工程师都说没碰到这种问题,但是这个问题又确实在我们的生产环境里发生过,只不过我现在没办法冒着影响业务的风险去拔风扇做测试,哎....

TOP

由于有4个风扇,坏一个风扇对机器基本没有什么影响!玩过几年CX,也从没听说。

TOP

如果你是管理员的话,可以找个温度计测量一下CX3-40的SP和DAE出风口的温度。看看是不是有点高。

TOP

引用:
原帖由 klin121628 于 2008-8-27 15:37 发表
一般来说,服务器里面,风扇平时都工作在不太高的负荷。如果有风扇挂了,冗余的那个会全速运行,保证系统散热。CX3-40要是出这个问题,可能是散热设计冗余度不够,造成CPU过热降速,以至于整个存储降速
Klin121628, 最近在播《大宋提刑官II》,估计你是看多了,这么会推理。自己说的话还是要付些责任吧,到底都是做技术的。

“CX3-40 SPE采用4个260-W电源,支持每个存储器N+1电源和N+1冷却。电源带有热量传感器,用于监测周围温度。冷却通过一个连接到每个电源模块的高速风扇实现。

单个电源可以为一个存储处理器供电,单个风扇可以为一个存储处理器降温。每个存储处理器都有一个发生故障时可以维持写的缓存的能力。如果每个SP上有一个电源/风扇模块发生故障或被移除,CX3机型40仍可以运行,并保持高可用性。”


其实CX3-20, CX3-10也都一样。

TOP

我只是推测一下,halex大侠不用生气。这个case里面,除了过热,我想不到其他合理理由,只能这样推测了,当然这台机器出这一问题不代表其他机器也会,而且很可能是历史上极其特殊的“个例”,就像有的EVA客户说他们的机器习惯2个控制器同时死掉一样,说出来大家都不太信的
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

找emc 800,使劲打,发邮件,如果不满意,投诉!